Udesc opta por solução com um no-break e um gerador para garantir a energia que suporta a rede onde trafegam dados de órgãos públicos
O campus de Fernandópolis, da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), além de abrigar os cursos de graduação, também funciona como um ponto de presença (PoP) para a rede metropolitana da região. Isso significa que, pela rede de dados da Universidade, passam não apenas os alunos e funcionários da instituição, como também dados de órgãos do governo. “Fazemos parte da rede nacional de pesquisa, somos um centro de automação do Estado. Por aqui trafegam dados de hospitais, escolas, sedes de administrações governamentais e etc”, relata Marcos Vinicius Linhares, analista de sistemas do setor de infraestrutura de TIC da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação da Udesc.
Dada a importância de pertencer à rede metropolitana, os gestores da Udesc tinham uma preocupação constante de manter a rede sempre ligada. E nisso residia um grande problema: a Udesc não contava com uma solução centralizada de energia. Havia apenas três no-breaks, de 5 KVA cada um, com autonomia que variava de 20 minutos até quatro horas para os equipamentos PoP. “Para atendermos a rede metropolitana, abríamos mão da energia para os alunos e funcionários e, mesmo assim, o tempo era super limitado”, diz Linhares. Assim, para que os roteadores pudessem continuar funcionando, a TI da Universidade era obrigada a desligar os demais servidores.
Alguns órgãos do governo e também hospitais que trafegam seus dados pela Udesc sempre possuíram gerador. Quando a luz acabava, os serviços nesses locais continuavam, e a Universidade não poderia deixar de atendê-los. “Mas tínhamos essa limitação de 4 horas”, diz o executivo, ao revelar que, além disso, a administração da Universidade havia autorizado, no início do ano passado, a compra de um sistema de armazenamento de dados centralizado (SAN, do inglês Storage Area Network).
Linhares conta que neste momento, diante dos velhos problemas e da nova demanda, a equipe de TI percebeu que não teria onde ligar o novo equipamento, pois a infraestrutura vigente não suportaria a solução de storage.
Foi então que a Viga NetStore, revenda especializada da APC (adquirida pela Schneider Eletric), auxiliou a equipe de Linhares a formatar a solução mais adequada à necessidade da Universidade. “Partimos para uma solução centralizada com um no-break de 20 KVA e um gerador”, revela o executivo.
Por meio de licitação, a Udesc solicitou um equipamento trifásico de 20 KVA que pudesse operar em paralelo e de forma redundante, dupla conversão, true online (isto é, onde o retificador alimenta a carga 100% do tempo). Além disso, a solução deveria permitir ainda a expansão da sua capacidade de potência para até o mínimo de 40 KVA / 40KW mantendo a redundância. Outra exigência foi a inserção de novos módulos de potência sem a necessidade de desligamento do equipamento, chamado hot-swap.
O sistema adotado foi o no-break Symmetra PX, da APC. “Decidimos diminuir a autonomia do no-break e ter um gerador. A vantagem disso é que eu consigo manter a energia pelo tempo que eu quiser, é só ter combustível que ele continua rodando”, conta.
“O cliente não tinha ideia do que poderia ser usado naquela situação. Dimensionamos a capacidade necessária do no-break e verificamos o local a ser instalado, a potência e a autonomia do gerador. Desenhamos toda a infraestrutura que seria necessária”, descreve Anderson Santos, gerente-comercial da Viga.
Linhares conta que, agora, sua equipe faz inspeção periódica dos equipamentos, sem ter de desligar nenhum deles, antes era preciso desligá-los para a manutenção, o que garante maior produtividade e segurança para a Udesc. Recentemente, em uma dessas investidas, foi identificada uma falha em um equipamento. “Percebi que o comportamento não estava normal, liguei para a APC, e eles me guiaram nos testes. Identificaram um problema no equipamento e em uma semana fizeram a troca.”, relata, ao afirmar que durante esse processo a Viga também os auxiliou.
O executivo se diz satisfeito com a nova solução. Dentre as possibilidades analisadas, a opção escolhida foi a mais cara, porém a mais completa e que garantiria mais segurança para a rede metropolitana. “Poderíamos ter optado pela compra de mais baterias e não de um gerador, mas, no final das contas, sairia mais barato apenas no momento da aquisição”, analisa.
Foram investidos R$ 370 mil com a compra do equipamento mais a mão-de-obra. Dentro deste montante está também o valor gasto com a nova instalação elétrica da Udesc. “Agora podemos trabalhar mais tranquilos”, garante Linhares.
Radiografia do Projeto
Canal: Viga NetStore
Cliente: Udesc
Investimento: R$ 370 mil
Problema: falta de autonomia elétrica para suportar a condição da Universidade de unidade PoP para a rede metropolitana da região. Os no-breaks suportavam, no máximo, 4 horas sem energia
Solução: adoção do no-break Symmetra PX, da APC e um gerador
Benefícios: energia por tempo indeterminado, facilidade de manutenção da solução e ganho de produtividade